找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 学习方法
查看: 18|回复: 1

电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是( )

[复制链接]

7432

主题

34

回帖

2万

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22452
发表于 2025-10-24 16:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是【 】
A、减少TA二次负载阻抗使tsat减小

B、减少TA二次负载阻抗使sat增大

C、TA剩磁越大,可使tsat减小

D、sat与短路故障时的电压相角无关。
回复

使用道具 举报

0

主题

532

回帖

1152

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1152
发表于 2025-10-24 17:38:56 | 显示全部楼层
正确答案:BC
答案解析:暂无解析
回复

使用道具 举报